Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté
2bonnets
85  
  

  Posté : 09-05-2013 10:10

Bonjour,
Je ne pense pas qu'il se soient plantés sur le schéma, ce sont deux pressostats de régulation .

Pour la BP il s'enclenche à une valeur plus élevée que l'enclenchement automatique du 3ème compresseur et soit la BP baisse donc désalim la tempo, soit la BP ne baisse pas (pour X raison), la tempo alimente KA2 et t passe en marche secours.

Pour La HP idem tu régul par le capteur automate, s'il déconne, ce PS2H dont la valeur d'enclenchement est supérieure au capteur automate mais inférieure aux pressostats secus comps, aux pressostas secus DESP centrale et aux tarage des soupapes !!!

On voit bien alors qu'en mode automate (KA2 est desalimenté ,c'est son contact NC 11-12 ( qui alimente KA3 KA4 et KA5 (folio 5 c6) et que lorsqu'il est alimenté il passe en 11-14 NO, alors désalimentation de KA3, KA4 et KA5 dont les contact NC 11-12 en folio6 E6 par exemple alimente le BP PSL(folio6 F9) de régulation marche compresseur 1( et non Pump Down ).
pareil pour les condenseurs folio 9 où les contacts NC 41-42 , 31-32 de KA5 qui une fois désalimenté par KA2 permettent la regul par les pressostats HP PS12, PS13 et PS14 des étages condenseurs,
cordialement, Nicolas.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6537&forum=132