Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 09-05-2013 09:36

Bonjour jp,

Le principal est bien de différencier le fonctionnement de principe des différents pressostats!
BP et HP de " régulation " ( généralement à réarmements automatiques ) .... et BP et HP de " sécurité " ( généralement à réarmement manuel ). Pouvant être combinés ou pas, cela n'y change rien.
En sachant qu'en fonction de l'utilisation voulue, on peut en combier les effets. ( Aussinon, à première vue, on pourrait dire que sur ton schéma les gars se sont plantés ... puisqu'ils utilisent 2X le même sens de fonctionnement ).

Citation : jp0065
Dans ce schéma électrique, ce n’est pas le cas. Si le pressostat PS2 H (le pressostat HP d’encadrement) atteint une valeur haute, le pressostat HP se ferme et KA2 devient passant, KA2 est le relais de marche secours de la centrale (on ne passe plus par l'automate).
???? .... sur ton schéma, ton KA2 est déjà fermé par ton PS1! Dans sa condition minimum d'exploitation, c'est à dire en tenant compte de la pression relative et ton temps de temporisation écoulé. Le bouton " fonctionnement secours " ne servant qu'à court-circuiter ces deux appareils!
Bref, si ton PS2 atteint une valeur haute .... je ne suis pas sûr qu'il change grand chose. ( puisque tes autres pressostats auraient déjà dû arrêter tes compresseurs )

Comme te l'a dit shunt33, ceux-ci auront principalement une utilité lorsque ton automate sera défaillant.... Il faut d'ailleurs bien reconnaître qu'en général, leur " utilité " est restreinte puisque lorsqu'ils auraient à intervenir, les pressostats de chaque compresseur aurait déjà du avoir coupé le compresseur dont il a la charge!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6537&forum=132