Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?


Posté : 08-05-2013 17:55 icone du post

Citation : jp0065 

Actuellement je suis en train d’étudier un schéma électrique d’une centrale froid positif de 52KW.

Cette centrale a 3 compresseurs Scroll. Le schéma électrique montre que lorsque les 3 compresseurs sont à l’arrêt, les électrovannes des chambres froides positives ne peuvent plus s’ouvrir même si une chambre froide est en demande à cause d’un asservissement des électrovannes des évaporateurs aux compresseurs.

Le nouveau concept d'installation ... à usage unique!!?? ( je plaisante )
Un schéma électrique made in china ... dessiné par un apprenti menuisier-charcutier ??? ... ou tu as " sauté " des étapes ( il manque peut-être des pages à ton schéma )??

Les pressostats, ils servent à quoi sur ton schéma?? ... ( au point ou en en est, ils coupent ( peut-être ) l'éclairage de la salle des machines!!??

Pour qu'on puisse se faire une idée de ta régulation, envoies-nous une copie du schéma que nous puissions discuter de la même chose!

Citation : jp0065
Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel système, car chaque évaporateur dispose d’une électrovanne et d’un régulateur, donc lorsque la chambre froide n’est plus en demande de froid, l’électrovanne reste fermée ce qui vide l’évaporateur.

Ni plus ni moins qu'un pump-down classique quoi!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6534&forum=132