Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Armoire à dessert
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 26-04-2013 00:27

Citation : simx4p4 

Salut mars ,
Non je sais que surchauffe énorme mon détendeur s'ouvre pour réguler mon débit et donc réduire la surchauffe mais si mon détendeur était bloqué ?? 

re,

ah la la .... certes un détendeur peut se bloquer et donc entraîner une SC trop importantes!! et certes... cette SC énorme est accomagnée d'une chute de la BP qui entraînerais dans ce cas une chute de la HP également.

Mais dans ce cas le SR resterais bon!!! en effet l'étranglement qu'offre ton détendeur foutu limite la proportion de FF en circulation, donc moins de FF à condenser ce qui entraîne la chute HP sans perturber le SR.

ici tu oublies tout simplement de prendre cela en compte!! dommage, tu fais les mesures nécessaires pour un bon diagnostique mais tu ne parviens pas encore à les interpréter

donc comme le dit agfroid, supprime le prob du manque de charge pour voir si effectivement le détendeur est mort.

pendant que tu travailles sous azote pour ta recherche de fuite, tu peux profiter à l'aide de l'azote qui passe en chauffant ton bulbe de contrôler que ton train capillaire travaille toujours sur ton détendeur.

à+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6483&forum=132