Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Armoire à dessert
simx4p4
311  
    

  Posté : 25-04-2013 20:07

Bonsoir les gars,
Donc deuxième partie du dépannage,
Oui le condenseur est propre !
Ce matin à mon arrivée, l'armoire ne descendait plus en température ( je précise que c'est une armoire qui n'est pas indispensable dans cette cuisine donc c'est pour cela que je n'ai pas dépanner tout de suite !!! ). Donc je pose les mano, hp 30 degrés, bp - 29 degrés !!!!!! Sous refroidissement de 0,5 k et surchauffe énorme !!! Donc je prend mon détecteur électronique et je ne trouve aucune fuite !!!! Ma température d'aspiration compresseur est de 25 degrés ! Donc la je soupçonne fortement mon petit détendeur !!!!! Car lorsque je chauffe le bulbe ma température d'aspiration compresseur ne varie pas !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6483&forum=132