bonjour,

comme les autres, pompage détendeur.

si c'est du capillaire, suffit que la HP soit un peu plus haute que d'habitude et ça pompe

ou bien un ajout de charge en FF sans contrôle adéquat.

autre point: fait attention comment tu t'expliques!!

des K c'est pour des écarts, sinon ce sont des °C.

tu parles d'HP à 40k, ce qui voudrait dire que ta HP est 40° au-dessus de son médium :paf
condenseur à air dans une ambiance à +25°C +40k= HP à 65°C pour une ambiance de+25

je suppose que c' n'est pasce que tu voulais expliquer.

ou si? et si si: alors le pompage est normal

ensuite, nous donner des HP et des BP avec leur SR et SC c'est bien mieux que pas mal de gars
mais ce qui est super : donner les T° ambiante en plus

merci et à+