Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

température de la chambre diminue alors que la T° de consigne est atteinte par martel17
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 20-04-2013 23:41

bonsoir,

cela peut s'expliquer, donnons un exemple:

T° de consigne atteinte le thermostat commande la fermeture de la VEM de la ligne liquide,
l'évaporateur est encore alimenté en FF, le compresseur tourne toujours, de ces faits, nous avons toujours un phénomène d'évaporation du FF qui continue à refroidir l'ambiant alors que la consigne était atteinte, et ce plus facilement sur une petite chambre négative avec évap ventilé.

une fois que le FF sera évaporé, l'échange thermique va diminuer, la BP va rapidement chutée et couper le compresseur via le pressostat.


voilà, oui cela peut être normal.

attention, mon explication n'est qu'un exemple!! ici avec une chambre négative (votre question) avec arrêt par pump-down (mon choix)

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6474&forum=132