Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Calcul de patinoire
DigitalSnow
10  
 

  Posté : 17-04-2013 09:16

Bien le bonjour

Voila le but n'est pas de construire une nouvelle patinoire mais de changé complétement la salle des machines. Le client demande un recalcul du bilan thermique afin d'avoir une puissance frigo calculée au plus juste.
Seulement ils sont incapable de me donné le nombre de resurfacage (et donc d'apport d'eau) il ne savent même pas à quelle tepérature ils maintiennent leur bêtiment Du coup je me base sur des valeurs determinées par expérience sur plusieurs painoires (valeurs standard)
Ce qui me donne comme valeur (donnée par le client et valeurs standard)
longueur 56m
largeur 27m
température de la glace comprise entre -10 et -6 °C
couche d'air au dessus de la glace à 10°C; 2m de hauteur
température de l'eau glycolée -12 à -8 °C
épaisseur de glace à fournir 6cm
vitesse moyenne de l'air 3m/s
Au niveau du groupe Amoniac
La t'empérature d'aspiration devrais se située au alentour des -18°C
condensation 40°C
1 condenseur à air
je metrais bien un économiseur histoire de gagné un peu en puissance frigo

Et evidement j'ai pas la spécif de la dalle de béton du coup pas facile non plus je sais juste que les tuyaux son noyé dans la chape... ce qui est plutôt maigre...

Merci motiok je ne savais pas pour la descente en température c'est bon à savoir

Bonne journée à vous