Slt à tous,
j'ai fini les modifs sur l'évapo, j'ai donc un détendeur TEN à égalisation ext.
C'est que du bonheur à régler par rapport à une égalisation int.
J'ai donc une puissance frigo de 2.1kw @ -4°C.
J'obtiens donc un COP moyen de 2 jusqu'a une temp d'eau condenseur de 35°C et un COP moyen de 1.7 jusqu'a 60°C.
Mon SR est à 5°C et ma SC à 6°C.
Tout ça avec la vitesse mini des VMC
Voila c'est fini, je suis assez comptant, c'est plutôt pas mal pour un "bricolo"
@+ et merci pr les coups de pouces