Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Point de bulle , point de rosée
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-01-2009 00:04

bon herve, où es-tu?? tu ne me dis pas si mon explication t'aide!!
donc ,au niveau évaporateur
T° de rosée=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide commence à s'évaporer
donc moment où tu entres dans la courbe vapeur/liquide de ton diagramme enthalpique.
T° de bulle=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide fini de s'évaporer
donc moment où tu sors de la courbe vapeur/liquide du diagramme enthalpique (début de surchauffe)
exemple imagé en degré pour un fluide Y: à 2 bar T°rosée=-16°C T°bulle -10°C et T° mesurée au bulbe du détendeur -4°C: prendre la T°bulle qui est ici -10 et la T° mesurée au bulbe qui est -4 et tu trouves une surchauffe de 6K (diff entre bulle et bulbe)

voilà est ce plus clair comme celà???
au niveau du condenseur c'est la situation renversée et comme dit plus haut tu détermines le sous refroidissement en faisant l'écart le plus petit donc entre la T° mesurée en fin de SR et la T°la plus basse de ta réglette (T° de rosée) pour la pression mesurée
:paf

Message édité par : aircofrigo / 17-01-2009 17:46




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=132