Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Point de bulle , point de rosée
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 15-01-2009 13:23

bon, maintenant que ta question est comprise!!
on va essayé d'être clair ou à tout le moins pas trop compliqué
donc il s'agit des fluides dit "à glissement" ou glide.
T° de bulle mesurée après le détendeur, début d'évaporation
T° de rosée mesurée en fin d'évaporation juste avant la surchauffe
T° de surchauffe doit être mesurée entre dew et le bulbe du détendeur!!

donc tu prends ta réglette, la pression d'évap, sur la réglette le bubble point qui est la T° la plus haute des deux pour une pression donnée; et ta surchauffe sera la différence entre le bubble point et ta T° mesurée au niveau du bulbe du détendeur.
la même logique est à employer pour le sous refroidissement
donc encore l'écart le plus petit donc entre dew ici et la T° mesurée en fin de SR

compris??

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

bon maintenant, plus sérieusement!! pour répondre à nh3 et hotz
vous savez pas lire le Français ouquoi??
son titre est : point de bulle et point de rosée cela veut dire ce que ça veut dire!!il a pas de bulle et pas de rosée alors pourquoi lui mettre l'eau à laa bouche

Message édité par : aircofrigo / 15-01-2009 19:16



Message édité par : aircofrigo / 17-01-2009 17:43



Message édité par : aircofrigo / 17-01-2009 17:45



Message édité par : Aircofrigo / 13-01-2011 11:00




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=132