Citation : biloute 

bonjour,

mettre le ventilo de l'UI pleine vitesse,
en mode clim le delta total c'est à dire l'écart de T° entre l'ambiant (l'air) à refroidir et la T° d'évaporation de ton FF (ou Fluide Frigorigène)aussi appelée BP doit être entre 16 à 20 K k de kelvin que nous employons pour donner un écart en place d'une température
autrement dit, si tu as une ambiance à 24°c, tu évapores entre 24- (16à20) = 4 à 8 .
le delta sur l'air ou écart entre la T) de l'air entrant et sortant sera de +/- la moitié de la valeur du delta total. je te laisse continuer le même raisonnement pour la suite
en chaud: suivant les marques, modèles; la T° de condensation est souvent vers les 55°c; si tu as +20 en ambiant; tu prends 55-20 = 35 de delta total.
35/2= +/-17 // 17+ les 20d'ambiant= +/-37 de température de soufflage à pleine vitesse.

à+ 


va mieux comme cela??