biloute 1201 Membre averti
| Posté : 05-04-2013 08:03
bonjour,
mettre le ventilo pleine vitesse,
en clim le delta total doit être entre 16 à 20 K
autrement dit, si tu as une ambiance à 24°c, tu évapores entr 24- (16à20) = 4 à 8 .
le delta sur l'air sera de +/- la moitié de la valeur du delta total.
en chaud: suivant les marques, modèles; la T° de condensation est souvent vers les 55°c; si tu as +20 en ambiant; tu prends 55-20 = 35 de delta total.
35/2= +/-17 // 17+ les 20d'ambiant= +/-37 de température de soufflage à pleine vitesse.