mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 01-01-2009 19:43
bonjour à tous et bonne année ,
si la pression ne remonte pas à l'arret du compresseur : le circuit est bouché
symptomes >>bruit particulier du compresseur et tube de refoulement froid
A mon avis , de l'humidté s'est introduite dans le circuit , et il faut remplacer le filtre déshydrateur ( sans avoir peur de le remplacer par un modèle plus gros ) et proceder à un tirage au vide poussé
** les dépannages avec de la soudure à froid ne tiennent pas en général
bon courage |