mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 28-12-2008 15:01

Citation : aircofrigo 
pour amar, 1) si tu parles en barA (donc pas mano) cela nous donne une T° d'évap se situant entre -60 et -56°C pas mal mais cela m'étonnerait quand même!!;ce n'est plus un compresseur mais une pompe à vide !!
bonjour
hé oui bars relatifs ou bars absolus tout le monde a raison , la BP fleurte avec le vide quand on arrive en température . Pous cette raison , quand il y a une valve , il vaut mieux arreter l'appareil avant de brancher les manos pour éviter l'entrée éventuelle d'air



Cet article provient de Le site des frigoristes