frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 08-02-2013 17:40
salut,
tes renseignements sont shorty donc essaie déjà de vérifier avec la liste ci dessous
- manque de gaz
- flash gaz dans ligne liquide
- humidité dans détendeur
- détendeur trop fermé
- pression d'évaporation trop basse
- humidité dans cf trop importante
- cochonnerie dans le diaphragme du distributeur liquide.....
a+ et bonne analyse
|