Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Tour aéroréfrigérante
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 12-02-2013 14:54

Bonjour rikano,

Le choix de cette boucle d'eau est justifié car les centres commerciaux sont généralement climatisés!
Imagines le non-sens si les 50 ( ou 80 ) boutiques de la galerie marchande avaient chacune leur condenseur qui rejette les calories dans l'air ambiant! Pour climatiser cet espace, les gestionnaires devraient certainement utiliser un procédé encore plus démesuré!

Les TAR sont classées dans le matériel industriel! On est plus dans la même gamme, et ... cerise sur le gateau... on permet à tout le monde de s'y connecter en même temps!

Les TAR utilisent généralement une bâche de réserve de ^musieurs mètres cubes d'eau glaçée! On utilise à fond la latence de cette bache - qui peut être glycolée ou pas - pour contenter tout le monde!

Tu remarqueras que j'utilises bien les termes " eau glaçée " et " latence " car le but de la manoeuvre est de se rapprocher au plus près de la chaleur latente de l'eau ... au lieu de perpétuellement travailler sur se valeur sensible.

Chaleur sensible ... chaleur latente ... ces notions te rappellent-elles quelque chose??

Je ne te suis pas bien quand tu dis que " cela ne refroidit pas aussi bien qu'une autre solution " ... A quoi songes-tu??

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6139&forum=132