Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Tour aéroréfrigérante
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 12-02-2013 02:08

Bonsoir rikano,

Tu as deux solutions:
Il te suffirait de faire un petit schéma ... ou plus simplement, de suivre les tuyaux!!

Ces 3 TAR sont vraissemblablement connectées à une centrale dont le but est de faire circuler ce qu'on appelle " une boucle d'eau "!

Cette boucle d'eau te permet d'utiliser ( par exemple ) des cimatiseurs à eau dans les magasins de la galerie marchande ... sans que tous les commercants n'aient besoin d'avoir accès à la toiture du supermarché pour y installer leurs condenseurs à air ( ce qui pourrait d'ailleurs être impossible en prenant compte du dénivelé entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur ). Eh oui, il existe des centres commerciaux sur plusieurs étages!!

D'un autre côté, en tant que frigoristes ... ca nous arrange également! Ne serait-ce que pour les opérations d'entretiens ( et recherches de fuites ).
Ton boss a certainement un contrat d'entretien de ces TAR avec le gestionnaire immobilier de ce centre commercial, mais ( peut-être ) pas avec tous les locataires qui y ont une boutique ( qui pour certains n'ont pas de clim, ou des clims de marques ifférentes ).

Bref, la boucle d'eau est là ... après, le commercant s'y connecte ( ou pas ) ce n'est plus ton problème.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6139&forum=132