R404a, pour la première fois !! :gun:

  


  Posté : 16-12-2008 09:10

Citation : fifidelasorbe 

Quelle est la t° ext maxi que tu peux avoir chez toi?
Est ce que c'est toi qui dimensionne les installations?

@+

 


On peut atteindre 45° en été à 50 parfois.
Généralement c'est le fournisseur qui dimensionne, mais mais je peux avoir la main sur le dimensionnement , e le fais souvent avec les buses et les évaps.

Citation : hotz
Il n'y a pas de risque supérieur de prendre un coup de liquide avec du R404A, à ma connaissance, du moment que le détendeur n'est pas déréglé, et que le circuit frigo est mis en oeuvre dans les règles.

@+




Ok hotz, mais pendant la charge en R404a par l'aspiration, je le fais en liquide !!?? pas de problème ??



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=609&forum=132