Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

R404a, pour la première fois !! :gun:
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 15-12-2008 23:57

Salut manos,
Il n'y a pas de risque supérieur de prendre un coup de liquide avec du R404A, à ma connaissance, du moment que le détendeur n'est pas déréglé, et que le circuit frigo est mis en oeuvre dans les règles.
Pour le fonctionnement en été, il ne faut pas hésiter à surdimensionner le condenseur (ex. en positif dans les supermarchés pour la France, on dimensionnait les condenseur avec un dT de 15 K au R22, et de 10 ou 11 K au R404A, ATTENTION POSITIF !!! NEGATIF dT bien plus bas!).
Les cylindrées de compresseur sont sensiblement les mêmes, les évapos idem. Le condenseur est plus gros donc le coût de l'installation est plus élevé.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=609&forum=132