Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

question debutant: clapet anti retour après séparateur d'huile
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 21-01-2013 08:22

Bonjour,

Martel
Suite à ton MP, je préfère répondre sur le post, si quelqu'un à besoin d'une infos identique ou pour permettre à mes confrères d'intervenir , cela sera plus pratique .

Tu me disais que tu avais par gravité un retour de liquide dans le séparateur , il faut donc prévoir un clapet sur la ligne fluide .

Ton condenseur doit être plus haut que le séparateur si le liquide redescend...prévois par la même occasion, pendant qu'il ni y à plus de fluide , d'installer un contre siphon avant de rentrer dans le condenseur, car les clapets anti-retour finissent par fuir un jour ou l'autre (surtout au refoulement) .

Contrôle aussi si le condenseur n'est pas monté à l'envers

Bonne journée

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6069&forum=132