Bonsoir,
Pour ma part, voici comment je comprends l'utilisation d'un distributeur à l'entrée d'un évaporateur.
Imaginons un évaporateur avec 10 mètres de tube.
Si la perte de charge par mètre est de 0,1 bar (0,1 bar/m) :
* pour un évaporateur sans distributeur, alors on aura un total de perte de charge de 1 bar (10 m x 0,1 bar/m)
* pour un évaporateur avec un distributeur à deux brins, chaque section alimentée par un brin aura une perte de charge de 0,5 bar (5 m x 0,1 bar/m)
* pour un évaporateur avec un distributeur à cinq brins, chaque section alimentée par un brin aura une perte de charge de 0,2 bar (2 m x 0,1 bar/m)
À bientôt,
fylip22
|