Je vais reprendre textuellement un chapitre tiré des "bases du froid".

Pour LIMITER LA PERTE DE CHARGE des évaporateurs, les constructeurs réalisent des évaporateurs à nappes multiples montées en parallele.
Ces nappes sont identiques: même perte de charge, même puissance.
Le fait que les nappes soient identiques, exige des débits de fluide identiques, donc un dispositif pouvant l'assurer.
Ce dispositif comporte un distributeur liquide monté à la sortie du détendeur et chargé de répartir le fluide dans les brins, alimentant chaque nappe de l'évap.
Les brins doivent être identiques, avec une perte de charge égale.Généralement ils sont déterminés pour une PdC de 0.5b
Le distributeur de liquide présente en régle générale une PdC de 0.5b.Ceci situe donc la pression d'entrée dans les nappes à 1 bars en dessous de la pression régnant à la sortie du détendeur.
Avec ce systéme la détente du fluide frigorigéne se termine à la sortie des brins, ce qui signifie que la pression à la sortie du détendeur est nettement supérieure à celle mesurée en sortie évaporateur, d'ou l'obligation d'utiliser un détendeur à égalisation externe.