Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Evapo fortes pertes des charges
guitals 382
Membre averti
Posté : 15-01-2013 22:32
Un evaporateur n'a pas en soi de perte de charge (si il est bien dimensionné bien sur)
Les pertes de charges sont créés pas le distributeur ou pieuvre ou tresse...
C'est pour cela que en theorie tu ne trouve pas de detendeur a egalisation sur un evap sans distributeur.
Pourquoi utilise ton un distributeur alors. Pour améliorer le remplissage de la batterie et eviter un pompage du detendeur.
En espérant avoir repondu a ta question