SR avec condenseur a eau
legentleman
141  
   

  Posté : 12-01-2013 15:44

Citation : simx4p4 

Je vous remercie les gars !
Donc que dites vous d'une instal avec 1,5 bars en bp, 15 bars en hp, une surchauffe énormément eleve et un sous refroidissement de 5k
 

salut les gars, avec les donnees que tu viens de nous donner, on est en presence de panne BP car ta BP devrait etre au alentours de 6-7bars, or tu evapore a -30.
et ta HP devrait etre a 20 bars, mais la severe panne BP a fait diminuer la HP.
parconsequent o la panne du condenseur trop petit est a ecarter car c'est une panne HP. le delta important sur l'eau indique que la vanne pressostatique est trop fermee, quelques tours a la cle a molette est tu pourra avoir un delta correct (10 degres).
ta surchauffe est enorme et ton SR est bon (entre 4 et 7).
selon le manuel du kotza
une panne BP avec grande surchauffe et bon sous refroidissement viendrait de :
- predetente :(filtre colmate, flash gaz, electrovanne mal ouverte, tube ecrase
- detendeur trop petit: trop ferme, filtre sale, buse non adequate).
petite parenthese :le fait d'ouvrir la vanne pressostatique et de baissser le delta sur l'eau fera baisse la HP mais le SR sera le meme.
bon week end avec peu d'astreinte je l'espere