Posté : 04-01-2013 13:52 icone du post

Citation : drag

SALUT
effectivement , en pratique, on les considère equivalents.je ne me suis pas penché dessus en détail
a suivre


Salut!!!!!!

Considerer que ces deux rendements sont égaux ou presque est une aproximation, en partent des docs du constructeur tu peux calculer le rendement volumetrique réel du compresseur:
Par ex le compresseur bidule de 120m3/h balayé fait 55kw à -10/+45 acec Taspi=20°C et liquide saturé à l'entrée du détendeur.
de ces données tu peux avoir le débit masse, en déduire le débit volume au compresseur et donc le rendement volumetrique.

Pour re rendement indiqué(ou effectif):
Admetons que la doc de notre bidule nous dise Puiss absorbée(effective)=22,6kw On peut conaissant le débit et le delta h isentropique calculer le travail de compréssion isentropique(Wis)
On en déduit le rendement effectif(Wis/Weff)
le froid est un état d'esprit.


Message édité par : netsu / 05-01-2013 00:13