jp0065 121
| Posté : 02-12-2012 22:34
J'y vois plus clair, ce sont des clapets anti-retour classiques, je pensais que c'était des clapets tarés, car sur le schéma le symbole du clapet taré du réservoir d'huile est le même, il y a juste le numéro qui change.
Pourquoi sur les électrovannes qui dégazent le CO2 à l’extérieur de l'installation (bouteille HP et sur le circuit BP) il y a un clapet anti-retour après l'électrovanne, je trouve ça étrange car ça dégaze à l'atmosphère ?
Le bout de schéma pour illustrer : http://plus.google.com/photos/114588419068487199816/albums/5817438092327367809/5817465495003142914?authkey=CMHlydaNgJ2PaQ
On voit l'électrovanne en 20 et le clapet anti-retour en 30 qui donne vers l'extérieur
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:44
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:47 |