Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Techno-Centrale CO2-Les clapets anti-retour tarés ?
jp0065
121  
   

  Posté : 02-12-2012 21:42

Citation : dmarco 

Bonsoir jp0065,

Citation : jp0065 Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.


La flèche t'indique le sens d'ouverture de ce clapet anti-retour ... et non l'inverse! Dans l'autre sens, le clapet est pleinement fonctionnel ( après tout, c'est son but il me semble )

@+

 



OK donc si je comprends bien, si le gars ferme les vannes de service du filtre déshydrateur, s'il ne purge pas son filtre, la pression dans la canalisation va monter et l'excès de pression va passer par ce clapet pour être réinjecté dans la HP. Le by-pass de la vanne c'est une sécurité CO2 ?

(Note : il y a la même chose sur les séparateurs d'huiles, la vanne d'isolement est en parallèle avec un clapet anti-retour, comme sur les filtres sur l'aspiration)



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:56



Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:57




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5825&forum=132