Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Voyant qui bulle
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 13-11-2008 22:52

On ne sait pas si ce sont qq bulles, de plus le groupe possède un réservoir et ça ne coûte pas grand chose de faire un complément de charge pour un fonctionnement dans les règles. Le réfrigérant en phase vapeur a un volume massique 10 fois supérieur qu'en phase liquide dans ces régimes (pire encore en négatif), un détendeur alimenté en vapeur aura un même débit volumique mais un débit massique divisé par 10 et donc une puissance frigo à l'évapo divisée par 10... Et encore, je ne parle même pas de la perte en chaleur latente provoquée par la disparition du sous-refroidissement. En ce qui me concerne, je suis faché avec les bulles.