Toujours les problèmes !!!!

  


  Posté : 15-11-2008 19:53

de retour
Le nouveau bilan :
J'ai changé ma buse n°4 en une n°5 , j'ai pu cette fois ci récupérér un thermo standard dont j'ai protégé sa bulbe sur la sortie condenseur et voila ce que a donné :

Température exterieure : 20°C
Température condensation : 35°C
Température de sortie condenseur: 30 - 31 °C (SR = 4 à 5°C)
BP: a commencé de -5 et s'est stabilisée en -10°

arrivant à 4 °C dans l'ambiance CF, de givre qui se forme dans la partie droite près du distributeur et commence a givrer le bas de l'évap (distributeur givré aussi) la meme chose qu'a fait la buse n°4.
J'ai ramené mon thermo pour mesurer la SH et voila qui balance entre 12 et 3 c'est bizarre on dirait un détendeur qui pompe lentement alors j'ai refermé un peu le détendeur mais la glace envahit l'évap et les coude sur le tuyaux aspiration (ces coudes sont en partie en contact avec l'air)...
J'ai réinstallé ma buse n°4 cette fois ci et la SH est de 12. température CF arrivant à 0,5° mon SH est grand, j'ouvre le Détendeur la SH est entre 5 et 8 est voila du givre sur l'aspiration (pas beaucoup) ...

Je ne comprends rien ... Pourquoi la glace se forme dans la partie basse en commençant par la droite et en allant vers la gauche et en haut mais lentement ????????