salut mano

je pense que ton installation dégivre mal . L'évaporateur ne doit pas prendre en glace . Quels sont les réglages de dégivrage que tu as programmé ?? J'ai remarqué que tu règles souvent à 0°C Pour quel usage ?? c'est du poisson ?? une température programmée de 2 °C est souvent suffisante

Quand l'installation est prise en glace , il n'y a presque plus d'échange : la BP chute et l'aspiration givre

dégivre et dis nous ce qui se passe . Si tout redevient normal . Nous réglerons le dégivrage .