Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

montage et réglages CF négative
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 08-11-2012 06:57

Bonjour,
voici ma technique:
PVC de vidange standart mais avec une pente exagérée(au moins 30%)
2 cordons chauffant à l'intérieur, le premier est branché sur les résistances de dégi
Isolation du PVC avec de l'armaflex epaiss 19 mm
Fin de dégivrage à +6 voire 0 pour certain cas
Temps d'égouttement à 8 minutes
Le deuxième cordon chauffant est en attente; on le branche le jour ou le premier à grillé puis on revien 2 jours aprés pour le remplacer. C'est simple, efficace et c'est comme çà depuis 15 ans

Si le pvc se déforme, c'est qu'il y a surchauffe
Cela arrive quand le dégivrage est trop long(fin de dég trop haut)


Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5693&forum=132