Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Prog TUYAUX
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 09-11-2008 20:52

Non, au contraire, 1"3/8 te génére une vitesse de 6,8m/s pour du R22 s'évaporant à -10°C. Si tu as une remontée de tubes dans ton circuit, alors la vitesse minimum pour que le réfrigérant gazeux ramène cette huile est de 8m/s (voir 10m/s selon la miscibilité). Tu dois alors réduire ta section dans les remontées pour augmenter la vitesse du réfrigérant afin d'entrainer l'huile jusqu'au compresseur.
Bien sûr, la mécanique des fluides est bien plus complexe, mais cette base simpliste convient pour la quasi totalité de nos applications.

Nota : vous remarquerez que les VRV ne réclament pas cet impératif, car ils accélèrent tous les x minutes pour forcer le retour d'huile grâce au variateur de fréquence qui les équipe.