Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Prog TUYAUX
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 07-11-2008 23:26

Tu pourras remarquer que le logiciel t'indique les pertes de charges ainsi que la vitesse du fluide frigorigène. Soit pour ton cas (1"3/8), 0.3°C de pdc et 6,8m/s, vitesse très juste pour remonter l'huile en phase vapeur, j'espère que tu avais réduit le diamètre dans les remontées...



Cet article provient de Le site des frigoristes