Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Prog TUYAUX
Peio 964
Membre averti
Posté : 04-11-2008 20:16
Bonjour manos, j'utilise ce logiciel et le logiciel Pertes de charges de Dehon depuis 8 ans, et j'ai pu comparer les résultats une bonne centaine de fois... Alors je te confirme, il est juste.
Les problèmes : Il faut saisir le A de R404A en minuscule (R404a)
La ligne liquide est dimensionnée pour 1 K de pertes de charges, moi je préfère 0,5 K, donc lorsque je dépasse les 0,5 K je monte d'un diamètre.