Bonsoir,
ce que tu appelles des dérivations pour les clim se nomme des refnet.
le constructeur les fabrique de façon à ce qui sort des deux cotés en liquide soit equilibré au niveau pdc.

Ces refnet peuvent etre brasés à la baguette cuivre avec un leger pourcentage argent mais le plus important selon moi c'est la brasure effectuée sous azote de façon à ne pas creer de calamine à l'intérieure.
C'est obligatoire car si casse de compresseur ou autre pieces constructeurs et qu'il y a expertise et qu'ils s'apperçoivent de présence importante de calamine tu perds ta garantie.
J'ai fais un complexe de bureau vrv3 daikin 70/80 unités intérieures et j'ai eu besoin de 7 grandes bouteilles azote( 9m3) pour le flux d'air de brasage et la mise sous pression individuelle des différents niveaux.
Pour le fait de les mettre à l'horizontale c'est pour l'écoulement du fluide qui est facilité dans ce sens.La verticale peut etre utilisée mais les deux sorties en haut ou en bas mais pas une plus haute que l'autre.