Posté : 26-09-2012 14:03 icone du post

Citation : dmarco 

Bonjour wassimusa,

Vous n'avez pas l'impression d'un peu exagèrer?? ... Si vous ne savez pas faire les calculs, pourquoi vous lancez-vous dans ces chantiers!!??

Bref, vous ne voulez pas vous " casser la tête " à faire des calculs, mais vous laissez ce prévilège à d'autres!!

Sans connaître votre installation, je ne vous donnerai que des valeurs approximatives! Après tout, c'est votre chantier, à vous de voir donc....

Les pertes de charge dépendent de nombreux critères comme la longueur de la tuyauterie et son diamètre, le type d'écoulement, le nombre de coudes, tés, vannes...etc...

Lorsqu'on ne les néglige pas, on choisit souvent les valeurs suivantes :
conduite d'aspiration et de refoulement : pertes de charge équivalentes à 2 K en saturation,
conduite liquide : pertes de charge égales à 0,4 bars.

On suppose que l'échangeur liquide-vapeur est parfait, c'est à dire que la chaleur cédée par le liquide est entièrement absorbée par la vapeur. De plus, les appareils du commerce sont généralement dimensionnés pour obtenir une différence d'enthalpie entrée-sortie de 10 kJ / kg.

@+
 


un graaaand merci patron