Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

pkoi! oscillation des aiguilles des manos?
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 22-09-2012 09:38

Bonjour ,

Tout dépend sur quelle installation le phénomène se passe.

J'ai déjà vu un groupe (copeland de mémoire mais je en suis plus sûre de la marque) , avec un compresseur scroll , avec plusieurs vitrine trad sur le circuit .

Pour la régulation du cp , pas de variateur , mais une VEM au refoulement qui délestait sur la BP afin de toujours maintenir une BP conctante.

En fonction du nombre de vitrine en demande la VEM s'ouvrait et se fermait avec plus ou moins d'intervalle .

Il est possible qu'entre deux intervalle d'injection et le fait qu'il y est peut de demande tu fasses varier ta BP .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes