Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

LH84 ..
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 24-10-2008 18:51

salut manos

ça va décoiffer !

pour ma part à 0°C je préfère un écart d'ailettes de 6.35

et au R404A les 18 KW du groupe cité à -7 ( pourquoi cette température d'évaporation si élevée ) nécessitent au moins 2 évaporateurs MUC 665L

comment à tu fais ton bilan ??



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=538&forum=132