Dégivrage par gaz chaud
netsu
806  
    

  Posté : 15-09-2012 13:35

Citation : shunt33 

Bonjour,

Tout à fait d'accord avec toi frigo71, je n'avais pas précisé mais il faut bien évidemment des vannes PM avec pilotes par VEM pour une ouverture à 100% en mode froid, autant sur la HP entrée condenseur que sur le départ liquide...Bon week end à tous ! 


Salut!!!

Pourquoi sur le départ liquide? A part stocker le FF dans la bouteille, ça sers à quoi? Tu n'aura plus de FF dans les évaps et donc plus de gaz chaud. la vanne de régul pilote amont et forçage d'ouverture elec entre départ gaz chaud et condenseur suffit emplement!

Sauf erreur, cordialement.

le froid est un état d'esprit.