Bonsoir ,

Shint33 , tu parle d'une vanne PM en entré condenseur pour vaforiser la HP , c'est très bien , mais une petite amélioration peut être effectuer .

Une vanne PM piloté par VEM , lorsque tu as un poste en dégivrage , tu fais en sorte d'avoir une HP au niveau compresseur qui te conviennes et lorsque qu'aucun des postes n'est en dégivrage , ta vanne PM laisse passé , ainsi ta HP sur tes compresseurs redescend (si les conditions le permetteent ) et tu peux ainsi faire des économies d'energies .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.