Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Dégivrage par gaz chaud
netsu
806  
    

  Posté : 14-09-2012 21:35

Salut!!!

ATTENTION!!!!!!!

1/ Il te faut une vanne de régulation pilote amont avec forçage d'ouverture élec entre ton départ gaz chaud et ton condenseur pour maintenir une HP correcte mais inférieure à la pression de dégivrage pour garentir une bonne réintégration du liquide issu du dégivrage dans la ligne liquide.

2/ Il est nécessaire de monter une électrovanne en salle des machines sur le départ général gaz chaud afin d'eviter que cette tuyauterie ne se remplisse de liquide par migration.

En gros, vous avez encore du boulot!!! Amusez vous bien!!!!