Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Dégivrage par gaz chaud
shunt33
161  
   

  Posté : 14-09-2012 20:55

Bonsoir à tous,

Regarde les schémas US RECO à mon avis c'est sur ce modèle que tu dois te baser...

Il te faut une vanne PM sur l'entrée de ton condenseur pour maintenir une pression HP pour tes gazs chauds, une vanne PM sur ton départ liquide pour maintenir une HP suffisante pour tes détendeurs lors des phases de dégivrages, un jeux de VEM BP, Liquide et gazs chauds sur tes vitrines avec des clapets anti retour afin de faire circuler les gazs chauds dans un sens en dégivrage avec réinjection du liquide condensé sur ta ligne liquide principale et de faire le circuit "normal" en mode froid...

Mais appel le constructeur directement, son service technique pourra t'aider et faire la sélection du matériel qu'il te faut (01 43 03 75 05).

Moi j'oublierais ces V3V...

A voir, bon courage !
A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5355&forum=132