netsu 806
Posté : 10-09-2012 23:36
RE
quand tu parle de variations de la HP... tu pense jusqu'a combien?
Avec un Danfoss classique on peut déscendre sans probleme jusqu'a 20°C sat au 404...
Par contre, en GMS , je pense qu'on utilisera plutot un systeme avec réinjection du liquide issu du dégivrage dans la ligne liquide pour les autres évaps et donc, montage d'une vanne de régulation sur le refoulement de la centrale pour limiter les variations à la baisse de la HP