bonjour ,

je n'ai jamais fait de multipostes , mais j'adore ce type de dégivrage qui est trés rapide et uniforme sur la batterie. J'en ai équipé la dernière chambre de congel que j'ai monté .
il faut installer un vanne de gaz chauds sur le refoulement du compresseur ( dans ton cas une par poste ) . 3 tubes alimentent l'évapo : 1 / liquide , 2/aspi et 3/ gaz chauds (canalisation isolée comme l'aspi )prévoir aussi une bouteille anti-coups de liquide et une régul de condensation . En multipostes des détendeurs multi-orifices seraient sans doute utiles ?



Cet article provient de Le site des frigoristes