Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Dégivrage par gaz chaud
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 08-09-2012 17:40

Re

Dans le cas de la vanne 3voies il est vrai que tu peut avoir des soucis de liquide .

Tu peut très bien faire un dégivrage gaz chaud sans avoir 4 tubes , par contre il faudra fonctionner avec une bouteille BP et des pompes de circulation (faire une version industriel de ton installations )

Ainsi tu élimines tous les détendeurs et tu n'as plus que des vannes 2voies .

D'ailleurs tu gagnes en énergie car avec une bouteille BP tu te rapproches d'une surchauffe nulle au compresseurs .

Reste à savoir si le client est près à mettre en oeuvre une installation de type industriel avec la maintenance préventive qui en découle ...

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5355&forum=132