  Posté : 29-08-2012 09:12

re bonjour,

de quel genre d'entretien vous parlez??

le seul entretien que vous devez faire sur des clim qui fonctionnent bien:
le travail du tech de surface, à savoir nettoyage des filtres, nettoyage du condenseur, éventuellement une désinfection de l'évap avec un bactéricide adéquat.

et c'est tout!!!!!!!!

je ne vois pas l'intérêt de vider les circuits de leur FF :paf :paf

il vous est d'ailleurs interdit par la loi d'effectuer cette opération
vous n'avez pas les compétences requises aussi bon bricoleur que vous êtes; la preuve: vos questions

pour quand même vous répondre, non, en principe les FF ne "vieillissent pas".
en cas de certaines pannes, ils ne peuvent toutefois pas être réutilisés tels quels.
brûlage compresseur, fuite sur l'installation avec du R410A etc..

oui il peuvent être réutilisé au sein de la même bécanne dont vous les avez extrait (sauf cas cités ci-dessus).
vous avez donc deux bouteilles de transfert sous la main pour pouvoir effectuer vos opérations interdites et déconseillées??

reprendre vos FF??
dans le cas de FF déteriorés, le vrai frigoriste a des bouteilles de récup de déchets de FF prévues par la loi qui servent à récupérer ces FF et évacués pour recyclage.
c'est à dire que vous êtes obligés d'appeller un pro

mais bon, vous êtes un peu vague dans votre souhait d'entretien de vos clims....
à+ avec plus de détails de votre part.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.