Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Armoire
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-08-2012 08:34

Citation : Kekela 

Ben c'est un armoiries griginox positif, R4004, g 5 degré dans le mano, la culase chauffe à mort, donc g pas du gaz. Dans mon avis le compresseur est mort.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 

bonjour,

les base de la tech du froid pour la recherche de panne sont:

BP et T° ambiante à refroidir (ou T) de chambre)
la surchauffe de l'évap (soit T° mesurée en sortie d'évap et on fait le calcul soit direct ta SC en Kelvin)

HP + T° ambiante
ensuite le sous refroidissement.

avec le peu que tu écris, je crois comprendre que tu nous dis:

que ta BP est à 5°C et que ton compresseur tourne; de plus que tu aurais une grande surchauffe ce qui ne permet pas un bon refroidissement du compresseur par le retour du FF.
ces symptômes ne veulent pas dire que ton compresseur est mort;
tout au plus, une SC trop grande sans plus d'infos égale soit:
- une prédétente sur la ligne liquide
- un étranglement de la détente (capillaire partiellement obstrué ou détendeur mal réglé)
- un manque de FF (tu dis toi même : " g pas du gaz"

maintenant, BP à 5 semble haut pour ces symptomes!? mais si la T° autour de l'évap est de +30, c'est pas si haut 5
il est effectivement possible que suite au manque de FF, ton compresseur ai lâché
apparement, tu n'as pas de prise HP?
tu peux quand même estimé celle ci en prenant laT° de condensation au thermomètre (dans le milieu des crosses ou l'estimée en prenant les T° d'entrée et de sortie d'air du condenseur)
et également estimé si oui ou non tu as un sous refroidissement en prenant la T° en sortie condenseur.

si tu as bien de la condensation qui a lieu (donc une HP), peut être ton compresseur n'est il pas mort.

as tu une détente capillaire ou détendeur ??

quand tu auras répondu à ces questions, j'irais plus loin dans le développement de ta recherche de pannes; pas avant.

merci et à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 29-08-2012 08:40




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5302&forum=132