ampérage ..
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 22-10-2008 20:23

Pas d'accord, scusi AIRCO.
Le taux de compression a bien moins d'incidence sur l'intensité que la pression d'aspiration. Cependant, j'aimerais connaitre ton régime de fonctionnement, à -10/+45°C il devra absorber 9A. Tu est sûr de bien avoir ouvert la vanne HP ?
Plus sérieusement, il y a un problème qui m'échappe sur ton install, Donnes nous plus de détails car je ne voudrais pas conclure trop vite que ton compresseur a pris un shoot.
Au fait, c'est quoi ? Un chiller ?