  Posté : 31-08-2012 19:27

bonjour adel.Pour ta question sur une installation avec inverter plus compressor tor, je pense que l idee generale est la meme, a savoir que tu ne peut dire "ma charge est complete"que si tu teste ton instal a 100 % de sa capacite, donc TOUT a 100 %, mais de toute facon ce serait exactement la meme chose avec deux compresseurs en tout ou rien, sans inverter, a savoir qu un manque de charge visible avec les deux compresseurs a fonds ne sera pas detectable avec un seul compresseur en service.Sinon, ton explication sur les mamques de charges discrets ou flagrants est parfaite, le meilleur moyen de controler ta charge reste, a 100 %, de controler tes delata T sur TOUS les evapos.C est pas toujours facile, vu qu en froid il faut souvent mesurer tout en meme temps...